中、低温井式电阻炉安全检查表! P" r0 A1 f4 b8 g7 N8 S
: T# @' t# x7 h. i" v* V
    说明; ~5 u9 f  k5 F3 V$ k! z

1 X$ x" N6 v" |) }- L    操作工人必须持有操作证、并掌握防火、防爆、防烫、防触电等技术和急救的基本知识。
1 `' f( v& e5 m0 \1 N6 p- B4 {* M( H: c- x: ^  r. ^: p" w
    1 设备检查
! L5 r% l; _, P3 w0 t9 w; E5 J# a. g; _3 ?
    1.1 中、低温井式电阻炉应安装于地坑中。7 S8 J8 D9 t8 w* |- g6 L

7 e) O0 A0 q2 j7 w- {: m    1.2 地坑内无积水或渗入的地下水。! X) J. t0 ?( t& C* j+ E: q2 Y+ p

. T* g: u! A( B' W/ r( u, X    1.3 炉子在地坑中用100~150mm高的枕木或工字钢垫起,以防受潮。$ W: ^2 [* }( Q8 _

( n' w1 f: u0 S! K2 a. p; r* \    1.4 炉架采用角钢或槽钢制成,炉壳内钢板焊接而成。
0 S3 U; N9 i- z/ C. G. m+ y1 H
2 E" F4 m' {+ k    1.5 炉壳焊缝平整。
. K5 V* j# V- s8 {- E2 a+ y: e# E/ i: t6 u2 P$ w- ~4 l  \
    1.6 炉架及炉壳内外油漆良好、美观、防锈,减少热辐射。, t5 M6 L7 Q2 Z- x) Z
9 B) Q6 c4 a9 p. L) v  a5 d% E! W5 [( H
    1.7 炉衬砌筑达到以下基本要求6 a7 t, J0 Z8 q

2 h* s# r7 K! A6 M    1)不用受潮的耐火材料和保温材料;9 b$ R/ N8 N$ M# c0 S$ F. b3 p
% }* f5 U# D1 C; i( S
    2)严格保证砌体各部分尺寸符合要求,砌砖平整垂直;
2 b1 J' A' w. m
* e3 n6 {' U1 N6 J* @    3)炉衬砖头严格错缝砌筑,无通缝,保持气密性;
. D1 {& j8 h' @+ \/ a) w
4 F9 w+ p- k) e$ u    4)炉顶砖缝小于1.5mm,炉墙和炉底砖缝小于2mm;$ @1 d3 ]% j5 i; w& \; a6 a/ U5 T
, V  f' c  w! d/ d+ m
    5)较大的炉子留有膨胀缝;
7 B$ e; [, M0 q+ R4 `+ C- N9 [& D+ U. Z7 \. L5 J- d) U" A
    6)保温填料要填实。
& b$ [5 s9 }0 r/ S! l- C1 H! {7 }9 V) l6 C$ o
    1.8 装料筐用耐热钢,尺寸符合设计规定,筐外空间适当。
3 i5 r) M/ {, t) J
: x6 Y2 _% O. ^0 K8 ^4 [3 F4 {    1.9 装料筐不得擦碰炉衬和电热元件。9 l) l# ~: d: J

% _1 [- F- ]  r& ~" g: }    1.10 筐底有足够的孔,筐侧壁无孔。& F8 N2 U5 v+ H0 c" D; m
* a0 a) \  j2 m, b" @$ t: _
    1.11 炉内配有风扇,使炉内温度上下均匀,风扇转动平稳。
& J: ]* A: p1 H5 e! ~( U& l5 q  d( ?9 k: g! G, L$ R" K) W- H/ k
    1.12 风扇转动部分应装配牢靠,旋转时不得碰到工件和设备。
2 h8 J4 \. \/ }! q; ~5 ~( c
, X. [2 I, V9 r7 o    1.13 炉盖应设置限位装置,确保炉盖开启时能自动切断电源。9 c+ ]7 ~% {  s8 T7 f3 u
) L. K/ Z2 R2 A0 N. [6 ?+ y1 M# _; e' o
    1.14 限位开关牢固地安装在炉壳上,动作灵敏、可靠。
2 x& w8 q+ z$ G9 m  Y+ t
2 K( H# ]0 O7 _: `  U    1.15 电阻丝各圈之间分开不接触,亦不触及炉罐。2 _( v  Y! r" b3 u. h# N- {+ P
5 g5 ?( z' t2 x$ U1 k8 f
    1.16 电热元件平稳地安装在搁砖上,搁砖无损坏。( g3 @6 N% C( x

& ^# |  _! N; {! A7 h% F7 w8 ~    1.17 接线头座与接线牢靠,接触良好。
( U0 I) y! q, {
* @# X! ~$ U8 a' N! ~' t. N    1.18 两股导线间绝缘良好,金属导线不得相碰。3 u! |, `3 B0 A7 ]3 i

1 G) K2 g# e& y4 u6 c  ?    1.19 热电偶插入炉膛深度达到保护管外径的8~10倍。9 t, Y8 y  t+ X# h$ y# B' _' m3 l
$ X/ }' ?$ h- f4 U0 M  R1 s2 ?
    1.20 热电偶的外电端温度应低于80℃。
" Y8 p, E1 c( Q! o
7 S* d, q- Z0 q    1.21 热电偶与炉壁之间的空隙要有石棉堵塞。
. |6 e1 V! L$ |: B% \* T6 d  y- M9 G4 f$ V+ j" M+ d
    1.22 电器炉熔断器不得用不合要求的熔断丝(片)或其它金属代替。
6 j/ @! g( ^( F
) S/ F& d0 A" N# ~6 j/ S, ]    1.23 电器箱箱门完好,关闭严密、压紧螺栓(或门锁)压全、紧固。箱内清洁、干燥,所有电器零件及接线端无松动。, a% J4 A/ D1 S$ Y8 b1 d

* X$ P+ |- I5 {    1.24 电器箱指示灯的色标清晰,并符合国标GB2893—82规定。
+ h5 \! s( ?# _% ^' \6 K. T# }1 W8 L- G4 k3 e5 b
    1.25 启动手柄灵活、可靠。自控与手控位置正确。
2 I+ V  e  q0 {; H2 t: Z, P) e8 q1 [0 }/ \
    1.26 电阻炉要设保护接地(零)线。
1 V) m! {3 r  ]! f5 h
: Q/ H6 a$ [. k& _7 v. _3 I6 D    1.27 保护接地(零)线,有足够强度和截面,连接可靠。
0 ?: ]! O$ L& Z! t# o5 q, D# h: L# n/ Q/ ~7 u( ^9 @
    1.28 接地端子设置在炉壳、箱壳上既便于检查又不易碰触的地方。有明显的接地标志。
. N. n; s4 o% e
# _4 m0 S6 W3 o6 H! s    1.29 接线头必须设防护罩。8 ]1 ^5 p! n" \6 s

9 k  s- p  s5 I% R3 D# ]$ P    1.30 防护罩应关闭严密,挂钩齐全可靠。
' N2 B; t0 g) z5 T
/ Y- i% L8 ]) o( f+ {. W    1.31 防护罩壳与接线头之间要有一定间隙。
7 I7 M% p  w' j( n) v% [+ ~/ X) a" O% Y" I/ _
    2 行为检查
# t3 C8 @% [7 }: f6 }8 r
+ N  x9 ?" p# x8 j" A3 w    2.1 装出炉工件时,要切断电源关闭风扇,严禁带电操作。- ?0 A; p  B& {/ K: C" W5 e" _

$ B5 x+ n$ ~# b: d1 O  }    2.2 吊装工件时,注意不要碰撞或接触电阻丝。+ Z+ s5 q2 H( A8 X
- M; N! |$ b+ P
    2.3 严禁超负荷吊运工件。
, Y* P( O7 W* i" d
" t: L" @+ J7 ^+ Y    2.4 大型井式电阻炉吊装工件时,炉子平台上不准站人。$ L( ~* P  a1 q- [! y4 k

9 f) L* q7 Y- G    3 作业环境. D' m; F4 l/ {% D7 K3 ^1 C) D% f
9 Q& y2 A8 x, D# [( w7 x- N* {2 O
    3.1 低温井式电阻炉应尽量靠近淬火炉安装。
! ?7 d2 H$ C$ a  q$ Q2 `
& c% \# Y3 }& B- ?# H% p6 D0 j    3.2 成品和半成品堆放整齐,不妨碍操作和通行。
8 k& V8 p8 @$ v2 O& j3 A+ d' f0 e. U+ w+ w
    3.3 工作场地保持整齐、清洁。
& }. t' C0 A8 O7 X& r: j( b
7 t: O  R/ R  @$ o$ d  B8 m    3.4 炉体周围地坑设置花纹钢盖板。
4 h0 K$ c$ a+ o; w& a" G- V
% a  g3 j/ K: c  c' ~    3.5 工作场地尽量利用自然采光,不足要符合TJ34—79规定。