空压站安全检查表
# i2 |% K4 r8 O  U6 j3 o' S- u" K/ i" A1 t
) k" D- q# N  E! p' v
    空压机(包括贮气罐),要严格按照《压力容器监察规程》的规定,进行定期检查和做耐压试验,校正安全附件。
1 l* e1 c4 k3 I1 l% W2 U. U1 o1 W/ x# u- W  E! `( r% I6 G
    特别要防止贮气罐本体因出气管故障使基础地脚松动产生疲劳裂纹;防止贮气罐本体和灌气接触或接近腐蚀性气体及液体;防止罐内积存废油和污水产生严重腐蚀所发生的爆破事故。
% R! T, O. o) s* O
$ u! s2 n; n/ J+ z3 ^    为了保证空气机所产生的压力控制在规定的范围内,整个空压机系统上的安全装置必须齐全完好和灵敏可靠。  h# h7 r& O. y) r% b+ F. ?
' F, {+ D* J/ o6 l
    1 设备检查
4 x; R" t$ Q- b7 Y2 U
# [+ h2 I. y& g! l2 b    1.1 站房的位置、建筑与结构。( y) x; W' X# i. F, I" ?( V

9 O! ~( a! C/ `: x, s    1.1.1 避免靠近散发爆炸性,腐蚀性有害气体及粉尘的场所,并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。- e6 W' |! n! V  O8 t  k
% W, u6 j. c7 l0 l4 ~
    1.1.2 站房与建筑物、构筑物的最小间距应符合如下规定:5 W/ [; ^5 e4 U% O( B* h

: C: j4 x( w. i' d; B, k, l( |    1) 与露天堆煤场和散发尘埃的场所距离应大于或等于50m。7 T/ `3 F8 s2 e
: \; i0 n' e6 _: S2 a
    2) 与乙炔站和煤气站距离应大于或等于20m。
5 p9 S8 h% \4 ^
/ s! L6 A3 b# L. N2 r; K- \8 x    3) 与居住建筑和公共建筑物距离应大于或等于50m。# A' ]4 Y2 [& b0 k0 U

; j5 n1 x2 g# Y: y4 }: ~    4) 与厂外铁路中心线距离应大于或等于50m。, p2 G$ E! b3 @$ h9 P/ n* v/ a( z

" z$ C1 x5 c: \( c6 o$ P- h    5) 与厂内铁路中心线距离应大于或等于10m。: `' B9 M, M; }/ h7 V8 g% e" Q; t3 S
0 [  q1 G& t( ^
    6) 与厂外公路路面边缘距离应大于或等于15m。, K- e0 h5 H0 C0 s
0 ^+ Q* j2 }. ^- T$ J7 N4 O
    7) 与厂内路面边缘距离应大于或等于5m。+ m; c6 p* v# A, a7 A" v, q

* R1 H' y. O3 Y: ~) ]2 _# e, h  _3 S    1.1.3 空气压缩机站属戊类生产建筑物,当单台机组容量不大于20m3/min时,应采用不低于四级耐火等级的建筑;大于20m3/min时,应采用不低于三级耐火建筑。" B+ R- a0 ~/ Y) |

1 ~) _; K. e8 Z8 z6 B    1.2 站内的布置
; v& V# ], _9 g0 X6 L) N) S* B' j% A/ v4 z, N0 Z4 b. \! Y' h
    1.2.1机器间的空压机布置,其通道宽度应不小于有关规定。
. O1 \9 c& u2 w) ^$ I. C
- X' }. |% c% y% Y4 |    1.2.2 站房内设备和辅助装置的布置以及与毗连其它建筑物的布置,均应不影响站房的自然通风和采光。站房的门窗向外开。
: X5 R$ p, U' K# {$ i1 D  {& o# q7 H! E, V( W3 f. [4 O
    1.2.3 站内一般不贮油料,若要存放,中、小型站房可存放一周的用油量,大型的站房应设单独油料库,但不超过300kg。
3 x* z- P" w: m/ {
% h. _! u1 K% a) e8 f1 N- b( M    1.2.4 贮气罐的基础应高出地平面,相邻的两贮气罐之间的净距不小于1m。立式贮气罐与机器间外墙的净距不小于贮气罐高度的一半。
2 H  t1 Q/ u5 \9 K" N7 ~. K4 B* D9 [
    1.2.5 站内外管道漆色可按照鄂Q/LD83—84《冷作、焊接车间的安全要求》中表7的规定,并画出介质流动方向。; ?& F8 D' B9 l& A9 R7 f& S6 o
' Z  {- @5 V3 [0 G
    1.3 空压机9 v- O1 c. E. L8 r4 R2 y
5 ^, y3 M' A7 j  v3 v7 E  x
    1.3.1 空压机生产必须是经劳动部门批准的产品,并有合格证和技术资料。
5 m1 M! [& R+ z4 D! h  l* l9 l' K3 {+ X2 V$ E% x& Y$ x4 I
    1.3.2 机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛口,所有的紧固件及地脚螺母等必须拧紧,并有防松措施。
2 U3 V" j: U1 A- q5 ]. |6 y! z3 u# l$ M/ N/ _
    1.3.3 空压机必须有字迹清晰的铭牌和安全、润滑、指示标志。6 G$ Q) A: J# m' v
9 t1 N" d7 E3 o7 J- {3 y% j) H# W
    1.3.4 安全装置" p% K- M+ K/ f2 K' ~4 p
3 U! g# t/ C8 w! R; i/ E
    1.3.4.1 压力表包括油压表、水压表、气压表. c5 h& Z! I) J4 k

; X8 m2 ]9 R% j# B2 q, M    1.3.4.1.1 凡一、二级气缸排气气压,储气罐气压,空气机组传动机构润滑处应装压力计。吸气过滤器后面气压,空气机组冷却水进水口处应装压力表。
: e9 p7 O) ^# ^; v: ?
4 J) ]7 p: {& H1 S6 ?1 y3 \    1.3.4.1.2 压力表精度不低于2.5级。液压表量程为额定工作压力的1.4~2倍,气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。7 y. R3 s) U6 a' S( M. }

$ ?; s2 y2 r3 M) U! {2 U    1.3.4.1.3 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。
* G9 ?  t% _" P0 s6 g7 S8 U* D
5 h: \" E* k. J2 z4 `2 K8 C+ Y    1.3.4.1.4 压力表装于容器本体,表与本体间装有三通旋塞,且垂直装于管段上。
# T. [, A5 y2 T
5 ~4 r; h- b' l3 Z    1.3.4.2温度计) y! M: O, y9 G8 r8 r& [

$ U/ _' F0 ~" }$ d* d7 s4 k7 }    1.3.4.2.1 凡一、二级气缸进气,二级气缸排气,空气压缩机组传动机构润滑油应装温度计。冷却水总进水管,空气压缩机组冷却排水处应装温度计。- A7 g7 F* R  `& c& ]# c; ?

. s6 B, v* h+ ?/ B% P' r1 @6 C7 p    1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠,符合设备运行要求,严防超温。' A0 V  x: I9 T; [6 O* _6 y( k0 r, S
' I" ~1 D3 T% r" b# p$ @7 B+ G
    1.3.4.3 安全阀
% q: h9 k% X- P, z: x/ {( @1 U# v- w& k6 Q1 [# P
    1.3.4.3.1 凡一、二能冷却器、油水分离器、贮气罐、压缩机与切断阀门之间等应装安全阀。% z. B1 a, {( `4 E  g. V
. r/ d5 }* ]1 w/ ?8 a- H
    1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量,必须大于空压机的排气量,且启阀灵敏可靠。
$ X6 [' s! y5 j1 l" R5 n
- [: v; }4 D; T* {# h6 ~6 u8 I9 K    1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置,且有铅封。# B' U3 v& t$ p, I3 a) @

0 o2 u+ \1 h* X- o* i    1.3.4.4 空压机组旁应装设紧急停车按钮保护装置。
( a3 _+ p$ V# p0 k% ]1 ?0 ^
( P% z" u0 r3 f' C7 C    1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。% G: H( y+ C/ N& ]
! n/ _# R! U* e" K6 v- E
    1.3.4.6 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω,避雷接地电阻小于或等于10Ω。
2 p% t6 W4 A0 f2 w& y: O# ~+ Y1 R& L# z, P
    1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具,其电压应不大于36V。在贮罐内或空压机的金属平台上使用的手提灯,其电压不超过12V。
- G% P+ o) g) t3 ~4 x1 O# t% S
, f! ^$ C2 O" g& Y+ x    1.3.4.8 使用高压供电的同步电动机周围应有木质栏杆,高压开关柜的操作外应备橡皮绝缘垫,耐压橡皮手套及绝缘工具。
0 q1 H  Z- e/ B, J0 e8 ^# S. D: v0 d# N& x5 w2 C* g5 z0 N
    1.3.4.9 站内的地沟应补设盖板,高出地面2m以上的固定操作平台、站外的冷却水池等均须设置高度不低于1050mm且结构牢固的防护栏杆,其下部有不小于150mm的底护板。
" S3 ~6 h! X) l) z6 f
# m. ~0 u; O+ h2 l1 ]5 _' l    1.3.5 根据空压站所在环境的尘埃条件,空气压缩机的吸气系统必须装过滤装置。' V3 w/ K4 l. b/ N  K
# T, ?! _" B4 g# u' d! r
    1.3.6 空压机吸气系统的进气口,在室外应有防雨装置。# Y: l; S% T! H# Q+ I

% K, Q" x  V: _  f    1.3.7 二级气缸和面必须设有二级空气冷却器,不得将未经冷却的空气直接送入贮气罐。' {* b, J5 J; ?
9 ~8 f+ N5 X  e/ R3 G0 w; Y
    1.3.8 空压机与贮气罐之间必须设有油水分离器,各压缩机不宜共用冷却器,油水分离器和储气罐。
! E* {2 o! t8 M( {( {2 i# O
! @& `3 {3 s* R0 n7 u! A    1.3.9 在贮气罐的进口处,必须设有止回阀和截止阀。  i+ u- h. j- m- w( I. Y. u

7 `' e0 b3 ]$ f) X1 h* {/ {; C7 p    1.3.10 空压机和贮气罐之间不宜装切断阀门,如装设时,压缩机与切断阀门之间必须装设安全阀。/ w/ M0 L& L( M# _. l; V

& \, U5 R3 E& z5 L  S: f    1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀,其排出口必须设在室外安全处。
( @; n: c* z6 B7 R( T3 e' I  s6 \, Y0 Q- Y4 b$ Z9 o* b
    1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀,压缩机与止回阀间宜装放散管。! s" {' \8 b  n6 a- [7 g

% B* j. B- T- ~, s0 ]    1.3.13 贮气罐与供气总管之间,应装切断阀门。& [- ?3 @; _7 s+ j3 [" Y2 s7 ]! p
3 P) ^* E2 H( n  H6 T
    1.4 压缩空气管道
# V1 p, L) h2 v2 O' h
, v2 k# r+ w! D, ^9 D: V  w* A    1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于50mm时,应采用闸阀。2 I- k; @1 X8 _! ~; Y% L

* t- g% c0 c0 m/ _$ d& ?    1.4.2 压缩机空气管道的连接,除与设备,阀门等处用法兰或螺纹连接外,应用焊接。
2 u" E: f/ Y" G" }' e" O$ X
/ h8 [+ Q4 [, |" {: n    1.4.3 厂(区)埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等,均应符合TJ29—78《压缩空气站设计规范》的规定。
0 t' P( |4 ]: s
  f; V& ]  y& }8 S" l    1.5 给水和排水
+ \1 U3 V7 k2 g0 _, i) a2 z  J5 a3 n2 j/ P$ O1 n
    1.5.1 水冷系统必须畅通,不得有内泄外漏现象。
% H! h" Y  I& V" S' q; V" l+ l! s% r( H& a; m
    1.5.2 水质应符合PH值6.5~9.5之间,混浊度不大于100mg/L,含油量不大于5mg/L,有机含量不大于25mg/L。
! u  s5 J! n( H* J+ U+ O0 p" w/ G: N+ P
    1.5.3 活塞式空气机冷却水入口处的给水压力不大于20N/cm2,不小于7N/cm2(表压)$ z. p% \* N/ o: I5 z
4 R$ X) q8 `1 H5 @
    1.5.4 冷却水供给温度不高于30℃排水温度不高于40℃。
+ j/ \+ E! W" T: [4 p  i( D/ a9 ~$ V1 ]1 ?2 B4 o) Y( L
    1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。
6 k2 x! G% [& W/ @9 E8 {6 L7 ^- ?+ N3 u- A- q: f+ d/ W* g
    2 行为检查: U8 S6 @3 `9 b0 G4 S) Q$ G
8 M" W( M" B: H
    2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
8 O6 Y: X0 k; c! f, ]( C7 b2 ~5 `, h$ _) `+ x
    2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。% y/ t2 M( p3 J( t& o5 i

) T# r  O) H$ C+ M    2.3 严禁超压。- H. L% `2 K6 _0 d
3 S. C+ C& C5 @8 O7 c
    2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障,要立即停车修理。
  e7 o5 y) g& i( n, O0 i
+ P9 V6 ~! t4 q- s; D, s/ g) R    2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。
$ B" p) R) I" }# v8 \4 D9 S; d$ E# U  P! l+ a7 D7 C
    2.6 选用润滑油,其闪点必须高出空压机排气温度40℃以上。
& u# Q! ?6 z( T- g, ~7 p4 t) Z! S% _! T. {: m9 d6 C( {
    2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。
9 [0 z  E  C' ~
- w/ U8 r5 \* g: G2 Y    2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。
% v5 `+ u* U: H1 m% ^! F( A8 C: K% H! G) j/ |
    3 作业环境- b+ S8 b+ b. j8 |$ E! q! p
; T" |. G2 k9 ?% C& O3 i5 j$ r
    3.1 站内必须设置废油收集器以防环境污染。8 a0 r; _8 U" p9 x6 h+ W
0 U9 Q  {7 y8 n2 `% o" F
    3.2 站内噪声不应超过85dB(A),若超过时,可采取消音、隔音或戴护耳器。- Q( b7 J* B8 {

. k! f7 F' g7 q( z. L! ^7 g    3.3 站内照明度不低于30lx。
8 s4 L+ m2 Y# }3 S
% t. A: |; V: i- u! M1 v8 Y    3.4 排放的废油、废水应符合GBJ4—73《工业“三废”排放标准》规定。% r/ J+ O2 M. K( Z
, \$ M: k, P/ J/ n4 B
    3.5 机房内不准放置易燃易爆品。