空压站安全检查表
! K$ N; G# _7 k. Z5 @! p9 H
! E4 o  x- |# k" O/ r0 q/ N' A+ x: c' c
    空压机(包括贮气罐),要严格按照《压力容器监察规程》的规定,进行定期检查和做耐压试验,校正安全附件。1 p1 q. e4 ~: F

, A8 g( z. H5 J) _# B, a0 a4 ~0 b    特别要防止贮气罐本体因出气管故障使基础地脚松动产生疲劳裂纹;防止贮气罐本体和灌气接触或接近腐蚀性气体及液体;防止罐内积存废油和污水产生严重腐蚀所发生的爆破事故。
# o. \& ~2 K. E$ v# _0 z* m
5 y, a- ^4 V2 s- v    为了保证空气机所产生的压力控制在规定的范围内,整个空压机系统上的安全装置必须齐全完好和灵敏可靠。. o' d: h; k! D% b
( H. Y8 M8 @4 S1 z( {; G4 r
    1 设备检查! G  Y& I" O1 j# Q( z' M
8 t% x# ^; g0 v% w' F
    1.1 站房的位置、建筑与结构。
' c" p8 ~4 c8 ]8 F8 Z
- U% p2 [/ S4 {    1.1.1 避免靠近散发爆炸性,腐蚀性有害气体及粉尘的场所,并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。
$ `; z: O" X. Y6 {9 V3 b, q1 Q9 l& V" Q+ c
    1.1.2 站房与建筑物、构筑物的最小间距应符合如下规定:
- I) ]% |8 u4 `; ?! O  U+ A
0 W" A1 s3 C9 O7 H; z6 [& l    1) 与露天堆煤场和散发尘埃的场所距离应大于或等于50m。
% L" n4 d! O2 y! U. q1 ?9 ]% }7 t
0 u. @: s/ c( ?# o# |% A# Z, p  W    2) 与乙炔站和煤气站距离应大于或等于20m。  s4 e$ b2 S2 G# E/ x9 H5 |, f
) s4 @% b. b- a- {6 X' S  ^8 g
    3) 与居住建筑和公共建筑物距离应大于或等于50m。6 @5 W2 Y% X7 [9 N4 B2 f
5 Z* y. h# h& b
    4) 与厂外铁路中心线距离应大于或等于50m。& f6 c* o. n0 o& X

) U' P, M0 X5 j    5) 与厂内铁路中心线距离应大于或等于10m。
. o  I( q$ K2 ~/ R  `) D3 Q/ b+ I
+ `3 R8 X1 m& g% s2 S. L; B3 H    6) 与厂外公路路面边缘距离应大于或等于15m。5 N$ n4 Q# v" a8 ?4 Q; |: b
9 a3 S8 [4 g& n
    7) 与厂内路面边缘距离应大于或等于5m。
% r4 Z% B: ], W0 x( k% m( I6 Z$ C# l' r9 F# a$ L
    1.1.3 空气压缩机站属戊类生产建筑物,当单台机组容量不大于20m3/min时,应采用不低于四级耐火等级的建筑;大于20m3/min时,应采用不低于三级耐火建筑。
" E$ a4 q$ s& ^1 `% S. |; D0 g) D$ t! v
    1.2 站内的布置
# Q0 S% E8 h: G) h: `! |5 S% C1 t9 `% B* ?$ d: m
    1.2.1机器间的空压机布置,其通道宽度应不小于有关规定。6 F1 Z+ [: P9 U4 }  C) }
5 X! X2 v  E1 ~4 z: K8 s
    1.2.2 站房内设备和辅助装置的布置以及与毗连其它建筑物的布置,均应不影响站房的自然通风和采光。站房的门窗向外开。
2 s6 I0 D3 P) y
! _/ I4 U2 K' _9 X5 e+ |  y, |/ t    1.2.3 站内一般不贮油料,若要存放,中、小型站房可存放一周的用油量,大型的站房应设单独油料库,但不超过300kg。4 M) _4 \9 \/ f" P

& i9 s0 a& ?/ Y8 X1 y3 m$ w    1.2.4 贮气罐的基础应高出地平面,相邻的两贮气罐之间的净距不小于1m。立式贮气罐与机器间外墙的净距不小于贮气罐高度的一半。/ E  `% U, Q# Z  {, t
  H# z7 `& V7 e7 b5 b, ~" m
    1.2.5 站内外管道漆色可按照鄂Q/LD83—84《冷作、焊接车间的安全要求》中表7的规定,并画出介质流动方向。' h7 T- @2 }' V3 U/ s0 `2 ]7 A$ x8 T

  ]9 N1 U5 M6 F5 g    1.3 空压机
/ f3 S! J3 Q% O
' _8 {2 N) a$ \: i8 u  w! y9 k    1.3.1 空压机生产必须是经劳动部门批准的产品,并有合格证和技术资料。
+ g( E( R' B: e1 e* b+ f% M' a2 f1 ?+ D, a7 M* }
    1.3.2 机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛口,所有的紧固件及地脚螺母等必须拧紧,并有防松措施。
5 N3 |  H0 s& m: Q& o8 _1 k1 e. G; d* u1 y
    1.3.3 空压机必须有字迹清晰的铭牌和安全、润滑、指示标志。7 U8 G: A, b9 H: n4 F
; q7 o' f- {3 k* e
    1.3.4 安全装置
, p( u: ~8 }; F
, u, N0 h% i5 o; ~1 M, g' E    1.3.4.1 压力表包括油压表、水压表、气压表
+ U5 o! \! j: j6 s# ~+ u6 ^! f5 z  |7 Q( V. W1 _
    1.3.4.1.1 凡一、二级气缸排气气压,储气罐气压,空气机组传动机构润滑处应装压力计。吸气过滤器后面气压,空气机组冷却水进水口处应装压力表。
# |) Y8 s7 S* q' U9 w. D+ O8 H. S
    1.3.4.1.2 压力表精度不低于2.5级。液压表量程为额定工作压力的1.4~2倍,气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。
) L6 d( y& I" s8 y, V& y, l
( a8 |! Q% G3 _0 r5 _    1.3.4.1.3 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。) k+ {$ h7 s: N5 A- j

* ~" E0 j7 {; @, F, @    1.3.4.1.4 压力表装于容器本体,表与本体间装有三通旋塞,且垂直装于管段上。
" K7 j# K1 b& X# V8 f
$ x1 [8 g% `7 p1 E: q0 T9 V- a0 t    1.3.4.2温度计4 D/ F! ^0 ]  l
; }1 Q* Z: G7 ]$ a9 |" I2 X2 D# O( |: {* V
    1.3.4.2.1 凡一、二级气缸进气,二级气缸排气,空气压缩机组传动机构润滑油应装温度计。冷却水总进水管,空气压缩机组冷却排水处应装温度计。! r/ M/ f* U# U5 a% Y# J- I! b

5 }+ ^$ r$ L# D    1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠,符合设备运行要求,严防超温。
7 ?, T; W" l9 g/ r4 j9 p
, k/ B/ m/ X, I2 b$ w    1.3.4.3 安全阀
4 [4 M7 l+ q- ]+ W
/ y0 @4 N0 K( K  s. E% W: z9 s    1.3.4.3.1 凡一、二能冷却器、油水分离器、贮气罐、压缩机与切断阀门之间等应装安全阀。
. P0 @% J% ]% \9 x; J' D. i) O# F1 m7 W3 ]" o6 N8 i8 b
    1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量,必须大于空压机的排气量,且启阀灵敏可靠。
# Z: K! k, b- e  B1 Y. h! f: }# b# h( K- L$ D1 `$ }9 I% a
    1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置,且有铅封。' m8 z, \, P! c7 A# W9 Q3 W
8 ~, q1 o" h' D0 b
    1.3.4.4 空压机组旁应装设紧急停车按钮保护装置。+ a$ G3 z2 _3 c% r6 F3 y! M- k- H: v
  _! w% a/ T$ F% H. M1 v
    1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。
; ?; l2 K5 c+ i4 j6 [2 M, i/ Z; z+ `! M3 O& C9 ^
    1.3.4.6 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω,避雷接地电阻小于或等于10Ω。6 k6 u0 A/ Q4 i7 s
* x) B# b  v; B* F( W4 {8 ~
    1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具,其电压应不大于36V。在贮罐内或空压机的金属平台上使用的手提灯,其电压不超过12V。
7 J" y4 U  S* m& ]
8 ~8 K7 t" _3 S5 Z' m1 o    1.3.4.8 使用高压供电的同步电动机周围应有木质栏杆,高压开关柜的操作外应备橡皮绝缘垫,耐压橡皮手套及绝缘工具。
0 }9 A6 W5 m. Q) S$ A9 x+ {" O6 H: _! H9 p1 Z
    1.3.4.9 站内的地沟应补设盖板,高出地面2m以上的固定操作平台、站外的冷却水池等均须设置高度不低于1050mm且结构牢固的防护栏杆,其下部有不小于150mm的底护板。  P# o7 c7 e0 W/ T- z3 t: e

1 S7 h) A7 ?& T+ P( x    1.3.5 根据空压站所在环境的尘埃条件,空气压缩机的吸气系统必须装过滤装置。. q; B2 a/ N' h% H- \* x0 w

1 I# B2 p9 k6 A% `6 {    1.3.6 空压机吸气系统的进气口,在室外应有防雨装置。) p6 g9 L; o  m1 c! M! p( `
- @7 [  i7 c) f& A8 n3 R6 j4 A: V
    1.3.7 二级气缸和面必须设有二级空气冷却器,不得将未经冷却的空气直接送入贮气罐。
. y1 X5 a" Q2 H8 `  N; j' I6 X* I+ n: n4 n& b% ?
    1.3.8 空压机与贮气罐之间必须设有油水分离器,各压缩机不宜共用冷却器,油水分离器和储气罐。
! ~0 M6 z) x1 G& q4 d2 C4 S, q( a0 e1 A+ v! G9 Q$ s) `6 Q. x
    1.3.9 在贮气罐的进口处,必须设有止回阀和截止阀。) N4 e( p9 |: u

/ j, r  t' Z  R! n* T; ]    1.3.10 空压机和贮气罐之间不宜装切断阀门,如装设时,压缩机与切断阀门之间必须装设安全阀。/ M; p5 W4 B% a$ m) r* \* }: K- K

/ s, i) w9 E& I# C    1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀,其排出口必须设在室外安全处。
: R; o4 q- l* f( |; \
8 \+ n, l/ `4 o% f2 T    1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀,压缩机与止回阀间宜装放散管。
$ K5 B2 m8 q( C# X3 b
0 E, V$ L" _3 M# {    1.3.13 贮气罐与供气总管之间,应装切断阀门。
" ]3 l1 ~9 z9 y$ X* @
1 c' @; w4 w) y    1.4 压缩空气管道
& D2 M2 {8 @# J( Y3 U, b3 S) H/ }
* b% I% V2 f2 e' j% C    1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于50mm时,应采用闸阀。9 W$ A% K2 h" K% z. }

! v! x% F, W0 e( r    1.4.2 压缩机空气管道的连接,除与设备,阀门等处用法兰或螺纹连接外,应用焊接。1 q0 ]: j& u* p
0 j8 A' w* c. c1 j& w
    1.4.3 厂(区)埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等,均应符合TJ29—78《压缩空气站设计规范》的规定。
$ t) v, z- N) h2 t* X
$ J6 t7 M" i& }& P    1.5 给水和排水
5 p7 j9 T; B8 j7 \
) Y/ L$ @/ m0 r% G& Y    1.5.1 水冷系统必须畅通,不得有内泄外漏现象。
3 S/ o  \% n1 H) ]) D6 M  x2 v1 D. [: r; z/ H
    1.5.2 水质应符合PH值6.5~9.5之间,混浊度不大于100mg/L,含油量不大于5mg/L,有机含量不大于25mg/L。
' c  W( v* V9 p8 H! t9 }0 o3 ], m( L( o7 y0 r$ v
    1.5.3 活塞式空气机冷却水入口处的给水压力不大于20N/cm2,不小于7N/cm2(表压)
" m; w( v$ C6 \  L
8 G( o+ K* c2 q8 s1 o    1.5.4 冷却水供给温度不高于30℃排水温度不高于40℃。
, I( I/ K7 c6 K' a- m: y- ?2 }: y  ~( K
    1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。
/ c# k: ?8 g/ g+ F2 ~6 [
; u5 j  r. ]& G0 k3 L    2 行为检查
% _) g3 _7 \+ w" l, c
! X: L; o! _4 b2 v/ q+ r' L4 V    2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
7 s. i/ d+ S% ^! E2 ~& O
" c4 Y3 z+ P8 T/ H/ m. \! Z    2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。5 x& g/ Q6 C8 E! e' ?+ o- s$ A

2 r2 Y/ ]; h/ U, u+ M4 S    2.3 严禁超压。
5 P- O" E; K+ i( @7 l: n  k% S4 U
9 Z# t. I" `$ N1 [/ E, K  j1 j    2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障,要立即停车修理。. Q9 \% O* I$ y2 n# I

1 F# R, U; {7 p0 i    2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。
' c+ _( u) [; R) q/ A  [3 d! O: d6 W9 P1 b8 y+ Z
    2.6 选用润滑油,其闪点必须高出空压机排气温度40℃以上。! u& R/ g7 ^( e9 \

6 q3 |2 x# T  ^/ V    2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。, x& D  z3 O9 o6 J* p) v  b

# x& `, a$ }. |+ {    2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。/ T6 G% \( @, V& ~: E: K

' z. a  e9 y- m( i' A/ J    3 作业环境3 C* l! [* Z. G3 E
& [* v) y/ w# X& v
    3.1 站内必须设置废油收集器以防环境污染。- s( e  y0 N5 h# ~0 E/ Z' i5 t: K" N* R
! P" k! b( p0 F! a. m$ o
    3.2 站内噪声不应超过85dB(A),若超过时,可采取消音、隔音或戴护耳器。% @+ l4 Q  C7 ?4 ]- {) B- b) N
! C* O2 M& r. F# ]- ]
    3.3 站内照明度不低于30lx。3 a, E2 }5 P# Q/ x& y0 y
& ?$ l$ P5 N# }
    3.4 排放的废油、废水应符合GBJ4—73《工业“三废”排放标准》规定。
7 E$ J: U4 t8 I) c7 [+ I  X1 `. I& S+ p( c4 f
    3.5 机房内不准放置易燃易爆品。