锅炉房安全检查表
2 g, K- E. d; P2 a! O4 X, P
* f8 ?+ c3 v  q: r' Q* s) [# }2 D# I, e" m+ {5 y6 i- z4 l
    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。* I' n5 W; ?- H# D
; k& _1 H: p5 c7 \9 `* j2 S
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。4 J9 e8 e3 n, t( m) }

6 _# S! [/ F8 a/ P    1 设备检查
* x' A9 z+ z: N! d
4 q* ~3 O( r4 G0 `: Y4 z    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
$ G% Y( G5 r; _" L; ]! z! R, P( R' a4 D3 J
    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
5 R4 A- b1 ^7 }9 m. D# ]
; k0 E1 \5 q" s& V    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5+ s+ r5 d  k! x  S& ^4 Q
! Q3 ^- y, Y- f1 R) Z
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃8 A" H& ^3 \  N4 U) C; Y$ ?* p; c
% D3 O1 \2 d, r& z" {( N9 B: O
     V——锅炉水容量,[V]为m3
- n4 l! E* ]3 K- S& F% Q) m
5 `- c6 s' ~8 D  X0 G) u4 A    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
$ J9 Z' ?: }5 r4 d) Q/ {8 p5 ~5 ]! l- K, H' J& M
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。( u! s5 V6 w& Q0 n! ?
. X' Z2 i# N+ [4 ]  L  r  f
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
' |* u# d( X* c8 ]# p7 u. v  n3 N" m7 ~1 @1 K
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
. e" a4 c) Q+ j5 N. D. |2 `8 @1 w- K. h
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
" n, @, B8 Y; j8 @8 w
+ a; |4 N1 t; p    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。) c2 n9 E+ s2 k8 f7 x7 Q  B

8 Y7 O8 a6 T; i8 z1 s1 |! p    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。
3 Q9 w! c2 M# q
5 m0 ]" m' q$ G, f+ [    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
0 u" t0 f$ {' m  s! |! V) u; [
7 Y8 p6 q5 C4 w& c- y2 P$ g! y    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
! o5 L4 C5 s+ ^
& p% N4 I+ d1 E+ t. o, g3 \    1.2 锅炉
9 r6 z" _0 @' P- G8 c" F7 ~' ~8 @# G2 f; n2 j+ y, P
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。+ \( h+ M, L& t$ i" }

5 F4 A5 x1 d/ U3 e: U1 E6 r    1.2. 2锅筒
) c5 m) k' c5 s3 _$ h" S" L0 |1 x* G: L9 F( j* {5 ]  D+ ^8 h0 C
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
4 @! Q; D& A/ v! ^) T% m* i6 |0 H/ ~: {( Q
    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。6 ^3 u9 v+ E! Z0 C9 m) y9 I& A
7 r( j& q" ^8 `8 U: u4 L
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。4 X8 B; {9 D+ \
- [7 T- Y! o. u1 T
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
, U% m6 \# Y; C6 e3 U: s
4 w; f7 U2 b$ U# Z    1.2.3 安全附件) ~5 {3 H/ I% ]8 j
, h+ W; n) A6 @
    1.2.3.1 安全阀
7 m% G; Q# O- U% l6 h/ Z' o$ r. N  E3 l8 h- N) s
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
5 x" r4 Q: C, X7 P# O9 B$ k9 M* ^1 V
) }/ x8 ~1 ]) h    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
- o; q/ Q/ Y- D5 q4 L( `
0 o5 ^8 ^6 H% {8 l- t) y& B    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
+ a- [8 X# h, c; y0 h% u
. n( u% o8 @  d3 ?5 L, v8 H4 V    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
4 z8 C4 |) C( P" _* h2 @8 }9 K# s9 G. ^; R+ t: Y# ?) x. U
    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
* Z  p& z( U) S& g
& n4 H- x& z* Z3 w    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
' F; o, b, X( \) E' I& ?6 {. b+ x9 X7 C  n4 K1 h1 F/ s
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
. z( W, s$ _5 f: l  S
9 Z! o- C" ~5 w: _! W6 m    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
% P9 b" k$ g8 g' }8 {- F
" |% T. L1 R/ @9 C8 M6 z    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。" [5 Y# n9 T! ]# z9 ]8 ~$ H' V
  ^7 b7 }8 {" j' o( j6 y+ y
    1.2.3.2 压力表8 D' f% h. Z8 v: D4 j: a
2 g- H% r8 D3 b3 D6 I
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;7 G- G* I4 ~, k& s
0 n. U) C7 b, w& k
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。( B) e# A+ H7 h$ S( W( R0 |% b
. J4 Z. r/ \% ~* l( ]* x: a
    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
) H8 v+ P$ e# a! s: f
' q5 G  p! |+ n) M1 X, c    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。3 \, H; i  P- i9 z' }6 p$ Z

4 L2 W7 y6 ~6 W5 d; T6 z% j4 P! b    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
* u$ X5 k# E8 a( `4 l' A* o' N* B) c5 ?2 u0 r8 k" p6 x" n
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
5 X& W, d8 |. I6 `7 H, N) u, M: n0 g: e) M- t
    1.2.3.3 水位表9 o7 k5 u5 ^9 q9 k1 ^$ Z
7 A+ @! `/ j; f2 ^$ K: t/ I- Q$ g+ G
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm
2 ~4 b/ q2 C( Z, s, C: [/ W3 z! x: u+ E8 B
    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。& G" c+ Z2 n+ p' ]& l

7 q% A! V' [+ W& m    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
; @- b- }6 ]$ T7 f, p
! k. \7 ]) G% d+ v: k    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。7 \4 A9 Q3 C) I) ~! X5 e4 P( z1 d

1 V* I9 V+ j. y: Z    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。" G4 C3 ^* Z6 ~# c7 m) F
. t7 _! P' A0 ~+ X
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。. Q: X/ k7 K# H2 u) Y

3 {8 k& E) q& E  f    1.2.4 水处理.
) w7 F. R' @1 c' T+ n$ N+ l5 y0 @* d8 X) p8 x6 L/ r# P* P
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
$ A4 _3 J( d1 C  B# ]5 T) X3 Z+ ]* A* z% p7 Q! B; b
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)- I  }& c0 s) R
  U) |2 b. h5 Q, q0 `" m7 E% u
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
5 E& ~" U4 g$ ]8 f8 D$ i
$ a1 L8 O+ i7 O9 p$ _1 Q- W    1.2.5 给水系统* u& y" s3 h) ?$ T

+ @- }; j: s2 D    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。
- t0 f- M6 i; Z, |4 F; r
1 p, T+ n3 ^) G- u/ H% U- c    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。) K- ?6 S7 J4 y- j& i' r  @6 O  r) y  G
6 K- z) U2 C2 h. t5 C
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
# z% Q. H' q$ X9 x2 Y
; Q/ A" J& e/ H" D: T    1.2.6 省煤器
9 Q4 i; W: H0 X; k/ h0 W* g5 o9 H! Y- k; K6 o& c5 X+ ]& w3 x4 W! B
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
4 \5 l! J' \8 u8 w" k$ k4 A+ S
$ N7 S* Y% c; v: D5 G" C    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。  g$ o% U. S; C
7 e* @2 s5 B. e' J" F
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。$ J/ J: Z* f" W* a+ ]6 P$ w

/ X1 {4 K/ N9 N3 g7 ^    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。$ h/ o/ A% Z# C  K+ x9 n7 S
' ]. j; m/ y" b$ d5 D! x
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。; |' u: g! a: n0 `# R0 E5 {

1 f6 A0 F: C* b    1.2.7 过热器
  c. _' ]! |- K8 }+ m  K7 C
! x: S5 c8 s7 l) `7 @    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
4 f" x- @8 m  j" e7 P+ Y3 T: x
* u1 W; g; h! N: n" o$ S    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
: A" W8 Y% m$ u5 Q. h0 G9 ~' Z# I5 v# f' L8 l' P$ h
    1.2.8 空气预热器+ E" u5 L. e' R) ^
$ j2 _4 E2 H8 l1 g. `, _2 y/ I
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
2 o8 ?3 ]9 ^6 W1 f, }0 Z
( a+ h4 X+ E5 D    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
8 C$ w- M0 g2 L- L$ U( J2 d( L$ P1 n1 G6 C+ \' W
    1.2.8.3 预热器应有隔板。
6 W) k5 \8 Y  e7 g& O# x7 N: O# Y  U! A' d
    1.2.9 加煤斗7 L/ n/ n/ K8 |5 E" P

  n' k, y" u  z: f) Z$ m8 g    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗8 y! b3 _7 N: y! \/ G

! M+ V8 q- p! p. u+ ^    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。2 c3 e1 u: R! S  Q  l

' k2 O0 Z; \& C1 s8 `4 ~* f- {. y    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。9 D4 C4 m6 d- P
, m' e5 g5 }+ ?3 I- u2 h- w$ c5 Z" T
    1.2.10 链条炉排
1 Q- h- V8 J1 i: ?% U9 J) U8 l9 W$ e, r  P
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显" ~6 h* Q0 W, a+ k# s
, ]; k. P$ X. f& V9 Q. D- F
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
9 B- x( b! F, ]
! Y( f. ^8 _0 O/ L7 H    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。- |' M( Y+ M: x: V) p

) ?( |# d- l# f' ?) j- v; O& y    1.2.11 砌炉墙及烟墙
/ c, V& x1 d) N& M" w4 B5 r5 ]7 Z1 R7 M* u  U7 P
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密% G) B7 t! @) T7 j+ M( s
6 I0 n; {; I# n
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。( D% P' N& C$ x8 X2 ^  {8 G  @; b
+ ?: k& T: {% J- @
    1.2.11.3 烟墙要密封
/ U4 @/ [* R/ B, {" [! ]. j
$ V1 N0 v' x$ V8 A: \0 x6 \    1.2.12 排污阀: y* V% Q5 M) t+ {- j; f

/ Q/ U* e( j' ]    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。7 y0 w- S4 B; a) ^
; J1 `% G) b4 @) C" P' r  e
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
" r6 U* Q. K5 U; ]  A& `5 I0 K
! E: U" A8 }: X7 ]' g2 t    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
/ y) s3 k' f. K
" E: R' r# g/ e- F    1.2.13 检查门
; H0 d, U+ {/ R! C1 V5 n- w/ I( M# ~4 D4 B9 {- W
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。2 @, _' x4 O. I4 V8 _9 M

. O# @& v4 U+ U. d( P  w    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
8 }. e: q0 ^) c0 K- B2 [: Q% Q! s1 g: Y  t% X0 o! A
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。+ e1 p8 {5 Z; d
: N% l. p  A9 h6 e9 f, k
    1.2.14 炉门及炉排6 b  A- }: }8 E4 d$ f

$ }& r" a' n0 t5 C    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
4 }5 ]# R( p& e, m2 O- _2 \' |2 B3 w* n/ K! i1 o" I
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层" H' @8 Z/ l* A7 N& ^: X
' v) Y# ]0 i; ~
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
# T8 i* I; B* f
$ ]9 g& H; k$ L$ N) A3 B5 e    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固$ f$ @" K; E, M4 z; ^
/ g' p, ~- y: l3 T% r( Y' e0 {
    1.2.15 输煤系统
5 T# g# Y7 [8 v7 h6 B/ K
  x3 l5 U8 d7 @$ q    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
1 L8 J3 x- w1 ~+ k7 Z1 l! u6 s/ a7 M6 Y$ m* A, o
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
0 [3 ?/ }( O  ~" G: J. w% i8 I: C5 X) M8 j' E7 g
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。3 O2 l9 k, ^% H$ ?: b. p9 c3 c

6 |+ d8 X; B& ~, W6 Z* w. K+ f2 i    1.3 除尘及废水排放
0 z  T; g' M+ g% B5 x
0 u2 R- u( I' G# L2 }. ~( w    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。$ E5 F0 Y2 {7 B8 [; d+ p6 z
& W1 Z* ]8 l6 U5 B9 b8 X6 q6 {
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。6 b; `2 Q4 x) X# {  q& U/ w
7 g* Q3 T: i& P0 p% Z
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。
1 t7 l+ ]3 S) ?, d6 _
- e! H3 {- g; |4 Z6 @) l* o    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。: z) h7 S1 R" n% N
7 i0 Y) e# w0 O; C
    1.4 锅炉房的照明
5 L9 w$ y8 B' f2 l0 R) W) `2 a  p
6 I7 M1 ^5 o* g/ v9 L+ m& V7 u' ?    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。1 U8 ?7 F* R. B; s8 s0 a# D
& b: w# y" c1 I3 a7 k. l
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
' H- S! C. E0 r0 |9 E4 U7 ^8 ~& |9 R* a3 S1 Z; }8 P* B' W. E- o% A$ v5 I
    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
: |- d0 _* q# x7 b
% P5 G! h5 ?! F$ T    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
2 l; F! p* o4 _! k3 i! ^
: n" r& `9 p) ~' [    1.4.5 应备有事故照明2 p9 ^0 |! I( d1 j' P& E
8 y0 Q7 E, q! c7 U" N1 F* s6 U
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
. [, O$ ]5 _9 r6 q: d* ]$ E1 Z  s+ ?
9 H2 x) }+ D: f$ B2 v    1.5 管道
% h5 R2 L' z2 r* \- v) S! s& D" E5 g
+ x8 Q6 h" K# e1 r) e" k8 |    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。! y0 ]) V! `9 z7 \2 w6 N, [& T

1 q+ Z1 m, J0 f- w8 H1 O6 L5 B8 p    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。- J3 F" k8 a" D$ X( f$ l
6 m! N+ f# @8 e0 j/ o
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
. c$ N/ x; A1 H* Q! [* T; b2 D2 e+ W' O! v9 z! \; C
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。, z1 u6 c* k- X
( Q6 }0 S: a* k
    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
* N9 y2 a! Q2 t1 g
- K+ u+ X- [8 [3 I, B" N* _9 W    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
3 t* C8 B; |! A/ M5 G' y* w; F/ a9 x+ x  S& z
    1.6 锅炉房的防火、防爆
/ o7 u* h6 m, M+ B- v' e' m* y4 G& r
    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
6 t: B9 s/ J$ E* d& |) p! ]( _& z
2 n% `7 y; j* G; S1 ~: A    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。
! \0 y& U: `( d* S3 M6 Q
1 P/ \# E: z7 K    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。  Z; m9 J: x6 D" Z3 T( r4 ]

. Y- u: Q5 t8 f4 B5 h    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。# C: b0 s7 i+ b5 N
  X3 P6 U" @7 u- i" _! f" f4 G
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
2 i! G) y! J) Z$ \. `( F
" V( `! H- g. o- u$ |. P1 z    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。2 t7 c+ [+ f0 d0 W8 W5 a- D5 S9 H

) o/ N  ]% p+ V0 u7 M    2 行为检查
8 ~1 A8 u7 J& o) A  R! b+ F: E7 T" h8 O- I1 Q
    2.1 锅炉应凭证操作。
5 F  [  E9 n4 |. D* _+ {8 a3 p/ ]
( o, y7 }- k: O    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
* J$ s! a& [0 I% D% ~. s8 I% h, g4 x8 O5 E
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。3 p- K' h" y' P& k/ z
! n3 @8 u: f, T2 V
    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。! W- r0 b: \- p, \
, e( p& V- N  ~
    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。
1 b: n* m/ C% q) j7 ^7 V  u% q: O/ K! K6 d0 U$ F
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。8 r9 ^3 ^* ^% b- [6 [% y

! A' r* W. v1 R2 e    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
; S) @- P" x0 e" ]
: t% C1 N3 {" H. s- g    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:! V" z: Y4 P. H9 o/ m1 Y4 b
; @/ w  m# G& M! f4 B
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
+ o) s( A# V! l! S# m( ^% z3 ?- j! A4 ?) J6 d, a9 Y6 H& g, z
    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。4 B0 G/ ~0 Y7 `7 T8 V8 C& d
) i3 G& o; e! o) c$ h
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。1 _5 H) `. f6 y( @! i1 b& D
( b0 O2 N# t' `: \
    4)给水机械全部失效。8 w8 d2 s" c) T) |8 X1 o9 G
+ e% {$ V% t6 M  R- M" A: }
    5)水位表或安全阀全部失效。6 _& O3 f& L* D

* l6 q2 B% B6 q$ h+ Q0 B    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
) ~; ]: q4 d* m& o3 E) Q2 a( Q' c, h9 W% M3 ~1 a# i1 n  t  {: |
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。% L1 L% J; D8 \( B& p' W+ X

' Y! U7 m0 I" m    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。: h+ a9 ~' N& W1 K+ `* [$ I
8 _$ k. a5 H7 N: O% Z/ O
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
) R! O$ U0 ]; E; j
3 i( H$ B  P6 H) x$ G    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品* P4 j2 d8 W, }( o$ X0 M

' q2 T" d0 K" a1 \/ `    3 作业环境
# g( `1 n2 X/ O/ |/ s- p8 z; J- A4 b! X# R& c% w
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
3 z/ _  c# ]) `0 h5 U, t; X
% X4 m5 j; h& Z, a    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.