锅炉房安全检查表0 D5 G. n4 k2 `: h0 a, k
$ s# o1 n% g# [6 `. j7 J, K
) l9 I2 H: L- }$ z 锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。' f5 O" j5 U0 G$ y
n4 r+ S3 O. I! E# Z$ K
锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
% e# K# T* n; E U- a4 Y3 X6 x6 c2 `0 _) v
1 设备检查2 Z! |8 [* W" p7 h
+ g( b2 [$ K* @5 V7 G& b. e5 R5 K- o
1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
2 z7 W+ _( c: o, K) {, Q* G7 ^; X- B. w$ z' Z' E
1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。7 v h) t4 `' L: s& j; Q
; c4 C4 Q8 ^0 d
1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5$ W& ?+ ?. |( C: k1 g7 C- S2 o9 z
4 d+ _& J# u/ C5 z8 y
式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
2 @' B* j6 Y! x& F* L" z/ j
. Z/ m0 i7 n) D. [ V——锅炉水容量,[V]为m39 Z7 [7 i$ j3 O6 |% B( L/ V. v' I9 h
$ p& ^4 X4 Z& V 1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。9 \( k9 ~& v, D# c, O% {/ d9 \
8 g, t! ^7 ] ~; [
1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。5 w3 ~/ o. i# Z* N$ S6 m2 V
1 Y E3 T% J) h 1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。6 H3 I0 U2 T# ]7 H6 g- E* S! C
) F) P2 V% n) W7 `/ A8 l& S3 S 1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。- O% D. y8 C8 |3 ~+ A
8 g. F) c2 z( F9 i 1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
, c) _ T# n: w: L/ C0 b. j5 I$ r. Q* s" d' b% X* T1 ]5 o
1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
/ \5 F! L0 ]) Q. k" \& [' u/ r, X4 b9 s) h8 ^ e; @
1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。6 B, i! Y( r0 R7 n
* O/ `5 x: p9 g5 c- L6 K
1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
) u9 r# F5 d# A: {% Z& P- v
! }3 K$ T1 @3 l: b# h% S9 m, o6 d 1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。# o9 ~! @, \" M: s' l# e$ o" P
* Y, ?$ y6 I& s, j0 ~ 1.2 锅炉
1 y4 X1 Q$ N, V4 k+ I
0 W" { R8 H9 M0 r" k8 @' V 1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
% ^/ {$ ]/ J8 W: g- E4 f0 e
0 p9 p9 X6 m" `6 p5 ] 1.2. 2锅筒. m6 x9 l! ^, x5 M6 d/ c# D# c
! `4 B9 T- M: L. Q% b7 @ 1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。! c u1 e7 ^& _' c' z& J6 R. D
! h8 Y) n6 ^3 v* e5 w 1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。- E% b$ i% K) l( B# k. z
: z* m1 y. u% O& N7 W
1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
. S8 m& y& I$ Z- K+ H5 G6 q9 {0 u* E# A: P3 O6 v5 ^
1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
# @5 Y+ R& }6 R) L2 i2 @! @; H- P9 z* V( e6 z
1.2.3 安全附件
- b6 |& i. f/ c1 |+ s1 \3 ]1 ^# a* A) b( ?
1.2.3.1 安全阀
! N4 V5 H, D# |, m6 N' ]* _ i1 A* h6 A) P. ]5 k$ b5 n3 z
1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
* ]1 \ i' Y* u1 @
9 G" F' x3 j3 K 1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。* t( p W9 b9 ~ B1 P7 ^" ^- i
0 p" r$ g) }7 g6 b2 E' e9 n7 E5 [& F
1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。" Q ~) ~, Z& ?) G
7 m2 q% O* ~+ ~ ` 1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
4 R& h t0 o" C3 q% A/ }( V- \% t, \5 k( Q5 q! t, M, L* H
1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。8 y N7 m* `! i/ f8 }
# w- u% Y, ?" @3 y% L9 `- [
1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
* X$ z3 H5 n2 ^$ G
5 ~7 U* L }% l- L9 R 1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。- I1 h. a2 B( X% v
9 p& C3 g& w" m3 P( W
1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。5 z1 A( o S! q" g
* H, S& e. }4 s$ q- U
1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。& {7 {$ o2 O' Z3 c
7 p2 @9 q/ H& n! E) j8 b 1.2.3.2 压力表
3 l& ~5 P o' Z2 t& R' ` A9 Z+ b0 E+ t" p
1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表; @1 E( u& d9 t( L/ R
& H) p. e" D) X8 h9 `* Z8 p$ i' p 1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。
4 ] @- @9 |* l) x- A* ?- I' ]# N; D. G5 O: _
1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。# b5 }0 u l2 G6 P0 k* w
" d2 a9 I7 Q4 y0 q4 M- r7 _( S
1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。) n9 e% V+ B, B* f6 G/ v6 I
6 e- {& B& B3 N& c2 d
1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
7 m% [# O0 M6 g; C2 @9 S. N+ r
) {6 @3 `. {) v5 G$ V 1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。' b: H, y. @& K. V
$ x9 \ I. Q9 l7 U
1.2.3.3 水位表
1 d/ B: Y/ g+ _9 ]" \& t- Y6 Q0 c
1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm, Y D1 x3 S9 ?& U
$ r- T* E, `0 |
1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。- D, K) G- _9 P8 P
8 G' W4 ?8 P6 |. f9 a/ Y
1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
# A! C& [3 V7 M; N3 R+ R
# P& B% B' ]' e0 @0 s7 c. B 1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
; e4 Z) F% d/ b. x( ?. h; y9 n% a1 O% ^& O% a5 {8 a
1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。" I! h' F" L4 X8 z* l
/ q3 I* g! S# i4 {" ^2 W9 u3 Z, H
1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
6 u! z& n! o# l) ?9 {! |1 v- R2 M! i. w
1.2.4 水处理.
! I- @" F- c5 H) y( o/ C$ X- x
3 o/ u' |! w( y 1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
4 D' M/ H f7 e: D
) ^) j ~! x8 ]" A1 l0 F9 e$ I 1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)# z: Y# K" d2 c r" ?" j% z6 u
: r* x, J% I' s: E" M6 P
1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
. P8 K8 I8 i6 {- J% s# v3 o6 ?5 G8 }( s& ]
1.2.5 给水系统( A+ p& N% Q7 p& M- W5 ~8 K* o
+ u/ M, f9 q/ I1 @/ h& x( F 1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。3 j/ S: ~: m* K4 R D, s' ~8 a
" @' q* C' @$ o5 e
1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。' i( a: y' p8 O7 o8 v* `
1 n- T% L" \& i$ b; ]: q 1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
+ T. B: \/ J5 w' o
; }% H" H9 D& X 1.2.6 省煤器
9 \8 b6 O( q; F! F# x
. G) r" O& E5 |* [$ t% V 1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
: H2 _& O9 l, x6 T0 ]8 k4 j1 e$ i
1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。
8 L( M9 i3 a* v# W9 R* `$ h" D% @5 Q) D r- P( w7 P
1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。3 \6 l' M+ S( l& B6 K
. Q1 B2 T1 g: ^6 V! J
1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
3 K, x& F6 \1 w3 q' E6 H
( }) y& b k8 z6 o9 r 1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
8 Q, F( k3 b3 Q. b
2 S% v2 \' g! P- z" P* D 1.2.7 过热器
& b; N! f' I: l4 O2 {& \# B0 `; o. n( W) P* f( o' y$ {/ C/ i- ~2 e+ G
1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。 t1 H5 y2 l4 q5 }5 l7 j
) F0 j2 O9 p7 O" b" C: a' Q 1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。6 A, @8 \/ h- E; i% r
( O/ X: x' T0 ?' ^ 1.2.8 空气预热器: `4 g1 J: L1 t2 Z6 d6 d& Z
/ T# a! A' m, y: G0 N# E, F 1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。: `( P( S& R! r3 T
6 S7 \# Q! x* k0 h: Q
1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。& u! e% q( O% _# ]) k6 `
e, n7 v# d- {! s6 H* i8 g0 ~ 1.2.8.3 预热器应有隔板。
" H3 v0 y: k0 `% z9 t' x1 Y8 t' c5 O- a4 N
1.2.9 加煤斗
' C4 m: @0 R9 D; V% n' s% n9 `3 p& W
1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
% e9 | h) o: T3 ?' |
G1 R; n6 i2 B: g 1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
2 J% |: d+ Q4 D
0 h* g! ^ k4 K* x. R& i 1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
4 _- \# ]& y) y2 q: x- ^! a& p7 ^) X! b; q \" e/ F! L6 o$ |9 m
1.2.10 链条炉排" W3 V3 P5 J# n7 z& c2 v
" L! n" S: d0 {+ V, q1 Q9 Q
1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显 I) v/ i+ |9 p: {0 A9 s; d
, i" }" E2 J4 B5 S 1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
+ c" L/ i4 ? |: z6 n+ L
2 ?- \, X3 P$ B) U% t 1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。4 ?7 n/ Z3 D* f! S
. ~% M7 |$ Z! J. S
1.2.11 砌炉墙及烟墙
. O5 U8 a: Q3 ~# l* ^- B' H
- p c! l0 j8 d7 x% ^2 F. ? 1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密. \0 v0 J! e. w7 u' c
4 r# d7 m; K4 D/ V0 Z, k 1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。# e( ~$ P+ h$ ~# K+ Q7 {. @1 [
- O) q- z% `1 ?% c
1.2.11.3 烟墙要密封
6 t$ _; J$ [- b- |6 D; S6 \7 H2 D( Y2 Y4 P
1.2.12 排污阀
7 \# d# Y- N! P/ [
8 A+ u7 I& |3 N5 w 1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
# C/ R' S% C. `( \0 H9 W" M6 j: g& }/ a3 X- Z
1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。2 E+ n: T3 t. u0 ]! A
+ p9 E# ^4 ?- m- R9 D+ U2 s% s 1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
& h3 g8 K* ~" Q0 c
5 V' W6 |- M; [8 d& |% x" X 1.2.13 检查门
. C* c! ?- o+ x+ P! E1 M
8 u1 J- q2 }% W 1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
, w& F7 p; t" C- r
( A2 P9 t# s% D* }# f 1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
Z! _) c0 U# \! N# o! h+ h8 ]# d5 b6 U" K+ }! E: D3 Z+ i5 H- z
1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。1 H" v: ?" X7 l8 ~
1 F$ m& B, c1 M. y5 |8 D 1.2.14 炉门及炉排3 R. r5 T- h2 C. i1 U( t) m
3 V# k1 b% [% o: ~3 u% S/ L
1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
4 d( {" a( W# H/ H1 O: B4 G
$ |2 r5 S2 o/ I" F 1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层+ S0 ^4 N2 ?1 a. ]5 {# _ o
: @0 e4 r& S# v0 \: X5 H 1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。. M# O; n; p l
! E) a. t0 D- k' [
1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固* ?! L( W0 y& Z* P- b" f& k
1 L4 p- i! C) h( s/ o0 `! |2 k: `
1.2.15 输煤系统! r7 f: a8 d9 Z s- V" V d
4 m8 X9 g7 }5 ^8 g
1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
: E7 R* j4 j* O( ] ]+ j( E
/ ^% _) M1 o# Q. \ 1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。( E# b; h, @1 t. {0 C; R
# X1 a8 \/ }* u# {7 z, ~+ C0 J [ 1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
: _1 [$ J% u3 Q7 j: j, b9 m7 K |5 G9 T& n: P
1.3 除尘及废水排放$ w' x7 n: i2 H9 [# b3 ~3 }
8 r) Z/ z7 t9 u# S- X) G! @4 k
1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
% c! X# z( y: x& q, h7 d5 \+ K6 P( y: T: o
1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。: H8 k: C! A- l* L, q I
6 T+ Q% Q9 j6 @- d
1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。 R* H1 M5 O( d$ w' y6 |
1 a6 Z; Z- c; C7 W$ x( C( N2 `
1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。, S6 y7 {) X2 l
: u- s4 L/ k) M' l' u$ p
1.4 锅炉房的照明( U0 l- S3 _+ N9 U% B% v6 c" W
' z" R- C' } \) k3 x: T 1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。
" o9 M4 A( h% t, d2 a/ b! v) [5 F# W/ g- m% Q
1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
! L- N/ V% Y* m, d7 `" B' Y# N! f6 C" u; v4 A+ f' f6 F7 E
1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
/ G6 l( m- A4 [# @
2 X7 U# _" w5 M# g. a) S8 G 1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。/ p1 O8 D4 z0 @ Q5 c2 O: f* `
' p' K# P2 }) j+ g% m 1.4.5 应备有事故照明
g3 Q @1 d& d: \
+ r y5 x) B+ d$ I' C 1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。- r& |# B1 ]. s8 G" X
% X! U9 t# t5 `' ^, a 1.5 管道$ M; z" }) p! o; l. L
6 r9 \2 a+ V( ^' a* C; N U2 R 1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。; C) w% O7 N- G; C1 ~4 T6 V& `5 h
! @. ^, B; }6 e1 ~# Y" C( K
1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。 o0 ]5 U: e' _/ R/ E
, U. |' d3 m/ r
1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
/ D5 U4 ?3 Q K' w5 Z% }. A$ p. Z% J
1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
. C0 G" [, p7 x# K# r! p% O. |$ j3 U6 n% L
1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
+ m7 L- o! s5 p! m
, V! w8 P* b. @; i 1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。1 s1 `& M. R5 f' D6 F1 |
5 O3 s0 D' C5 p' }9 W 1.6 锅炉房的防火、防爆
; t( O/ s- a/ M+ r7 u0 x' B4 G
( N D# g4 C% ] 1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
+ [, s/ C' ~$ }* l) ^8 D2 k- O" D7 n7 u4 R k* `
1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。, V. X3 R& }: N7 L# G& I
, \% M1 J. z& v) q; R: K) f 1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
7 C0 w; o8 l" Q: X
1 K6 M2 ?4 h2 `) C- `$ U" k% d* O9 f 1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。
5 v' z( h) }8 z! o5 m! B4 h. l1 b! Y$ @3 z; L' s# g
1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
7 ^0 {) A; q }4 ~# Q2 d6 r Z; n# i9 B: B' W
1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
$ p, w4 ^$ T& E Q3 l
4 J' @, }% o: o2 i2 E4 G$ A/ L7 m 2 行为检查
{$ O5 u) c! {2 A1 f
9 l! j* d& U$ L3 E' o+ W' d& V 2.1 锅炉应凭证操作。
8 `/ }5 M, V8 n$ g' ]
9 J0 d8 c9 n6 r& ^9 v 2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。0 W& ]' D4 ]9 x# r: m3 n
+ U! e; l* e7 z, T; t! v7 x! J: @ 2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。7 [4 ^4 a7 H# d# @
) S2 E0 N( p* }) W
2.4 给水必须处理,炉水必须排污。6 o' _: z+ I6 ]) N8 x
+ }9 D2 Q! I O) S2 O 2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。0 L" V5 ?& [: R1 ^
& R& W$ M. r( b3 y4 \, J! d! | 2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。
' m+ o1 x1 j* g' M) g# }. V- u6 `; C8 J
2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
9 x8 T# h5 x: i' ]$ V: t$ x# ^8 G* _: Z: u6 }
2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:
$ u: b4 |1 y: M& J3 h* I" p1 u4 @0 P2 r. |
1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。) P. N+ e. Y3 G: }( K
" e3 \/ |6 a4 L1 z* H Z 2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。$ X- {1 ?+ `3 q/ o6 L
1 i/ f1 D- ~8 @3 e 3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
+ ~. H) D! b @. i) Y4 u7 e0 y) c6 a! @7 d/ c
4)给水机械全部失效。
% ?; F* C" p1 z; d6 w2 ]" d) Q3 {0 R! T! S+ g) {
5)水位表或安全阀全部失效。9 x. y5 l) V8 x! Y A
2 `. b% p! m6 B9 T- [ 6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
6 o" w; G0 `; q
' n+ p) o" c/ W! X2 _% P 7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
& O' t/ e# x4 _, Z3 F k. ^' j/ a v% l5 Q7 P
8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
# _; o6 R8 q, |8 G# B/ j r' @8 {; k1 f: F a) Q3 q- Q
2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。# P3 x8 Y- H6 f$ l
) ~" \8 j" ~5 |' b. t2 \4 `
2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
# t( t }9 Q/ `1 k" m3 a# N+ F
8 a* X+ ?; k) Y' W' M 3 作业环境
8 w( F) y/ w0 N# {1 E; }. ^' b( R- U- ]. ~% v: @
3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。* x# { \ p, P9 A
7 E: l( r% j' D: N" {' {, m 3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。 |
|