锅炉房安全检查表
  B7 Q) j& `* w& E- l; W+ k/ d& z0 |3 Y+ D
( H3 A. H; U% d1 A! |
    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
/ T. A! A+ r7 m% f0 B( S' r) I. [! n/ S3 I$ V  X2 K  n
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
* K. z3 Q  w0 c/ M* q. R0 n& J  y6 i3 y$ ?5 H9 F4 }
    1 设备检查+ r4 f- O; u$ I
6 h1 ?3 V4 D$ X
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
. K6 z# d# ~# z& p: t+ b4 r3 A0 M4 r
    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。; X. S* R! x( w4 ~

+ L, c* D3 G  W5 E8 m. V2 c; B8 G    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤53 V) N0 v7 d8 h8 \. i9 V" F; f
% a: I; Z& a$ w/ K
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
1 u( N3 X5 B: I9 v5 D8 h
; }5 Q" G. n  g( D+ e     V——锅炉水容量,[V]为m3
4 c" n! H# P3 j- p% ~6 e) g' U: V6 c' c' w  B& X" v
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
$ W6 H3 E; b0 C3 [/ R+ c0 e' {2 k+ `( f  ]3 X4 d9 a
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
; H+ w5 g% _  O
6 g8 O8 j2 K% r+ ?8 r7 e: S0 V    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。( l% Q" Q* o0 ]! |- Z8 O

# e. t+ \7 \/ w    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
! f9 x9 }) L1 K; C* p- N& j2 _  x" f. @% w' n+ B! ~7 ]5 y
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
2 @& _9 H/ D4 T% v( z; A7 U/ P
, @8 l! d# B* P" k    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。  B* X% Z; v" K( g0 l
" }) S: O9 f+ w0 H+ F  d
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。
7 H! M- j& L4 U' l/ [: r
! {: P- Z- a- L1 a9 D2 y" [$ e/ ]    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。- i0 U9 j2 G1 u+ o4 J% K' n! t
2 I1 r+ E2 I' B& t, Y7 V
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
/ c" J$ ]4 }0 J
1 q( I0 Z* M  k    1.2 锅炉3 F1 @0 s- U4 ]* E( ~) ^

" ]) y: f0 U( c9 o    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。- [- e% x) L5 R: ]. `
" v2 p2 G- e7 Q) r4 M
    1.2. 2锅筒
+ R( X6 n4 @& l8 Y& n' \4 ?3 d' l  Q) @7 G6 ]
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。# @2 |* m6 t4 y- y
3 h' O  N; T6 S: \  Y  q
    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
1 V8 k+ u: h. H9 A% u1 F8 R8 R% {
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
( N* O/ V" k7 N- b
. u# s/ O8 N* X0 R- x    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
7 t9 D# g% n+ Q$ z* T; m1 a1 |  |  Z1 F$ d
    1.2.3 安全附件
0 U& \' `, Z% z( y% [( U
4 @1 o  n% K! Q- N7 W+ D    1.2.3.1 安全阀2 s1 C; q- Q, K
8 e5 |6 F+ P: O7 O8 v: I6 J6 B
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
, e- t9 a) U# Q1 g& S  ^
6 w- o% e5 K8 ~$ {  T2 q0 J0 }( N8 e    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
9 p1 y& `8 e) d8 H$ t: P3 Z8 P& D& k: I+ M  ^
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。& l- d3 t& Q' B: f, ?  ~+ J; U

6 P; O5 T! N- R" E    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。' s1 B* q3 i0 ~, p0 j. H8 V

! A- z( Q5 d% g! @    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
: r( v2 V9 x7 t$ o$ t3 S
+ \  q% J1 X% I- ?    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。) ^8 t$ Y; J# ~5 E4 W
' I. o* F, \3 k9 c! O% F5 V3 Y
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。  j; i' Q; ]9 T4 U$ v( q8 `: z
7 X0 R/ F8 t; R! x2 A6 U: C- Z8 H" m
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
- _- _/ E% ~; w5 h; k3 A+ r
  A1 U, z9 j- |9 X  R    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。" ?4 ^/ ^: B; o& k# v5 _

! K4 d$ ~9 K* [  ~/ f1 g9 M, C    1.2.3.2 压力表9 J  f2 K  }' Z, i

. t, b' B) u/ j1 [2 n    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;9 ^7 R/ x; z; T: o

& D/ V  ]7 }$ Y* d( B1 N9 x    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。7 ^$ K6 J4 h9 ^/ T

  C  d- Y5 ?* ^' }# J; X    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
  R: p! Z- J; L5 o* B! U+ h8 h, M5 k% U
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。: q  G( J0 \; `# n. |  D
! ^9 ]6 }2 x( \# H* Q
    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
. ^! l) p3 R3 @9 k+ E
( q* p, @' y' V: U% r+ ^% O, I    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
5 f5 z7 w6 F+ c4 ?- j; P2 ~# ~- o+ h
3 B' D  T8 ]8 J! M" g& O3 O/ `: n    1.2.3.3 水位表- c( t. x& \5 K- w$ s

% p$ G: U! a: _: B1 W2 j    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm; e3 y# q: T5 O- r/ d3 C# z

2 b: W$ k" V7 o- O: f: Y  k    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。/ O' K4 s% ?) j

) J0 D3 y  @* D% r    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。6 H8 a$ Z6 K. R0 e$ p

$ I" R! u$ ^) F: J4 h* L# }! Y- z( S    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
4 e. S; A. R; Z0 R# D8 `/ P& E+ Y8 F2 O1 G1 k9 Z8 Z
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
$ z; [* K* {% \+ ]9 S# W/ O4 w7 D6 H3 ]5 B; L) ^$ h. t! M) S
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
( [/ U' h1 o3 b* R6 P. b/ p" {1 ]  b1 e2 n: J# S
    1.2.4 水处理.* t0 i( X# u* b4 Q: d( J( w
& u1 f% {+ c( j
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
- u9 G! ]% n  s! O8 `' h
+ m+ b& L% G* {    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)  q. t5 y0 `3 n  j$ W! L/ G/ G% ~
8 F$ `- h$ V( H- N- G( a) L
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
; j# T. e' E2 ~) j& b6 T! Q& M6 D# v5 g+ o  X7 R
    1.2.5 给水系统
4 n- i8 p% o0 y6 K/ f; E  `( F  A0 K% l0 ]& a0 l
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。/ T7 p5 [3 r  D6 I

' W  T, W) N( e! T    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
! P3 {! x% I7 X! Y) @) L* J- I  d6 Z8 a0 w7 l- T
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
! C1 |  r6 K8 K" w( n3 ?6 `9 I2 F$ P2 d7 f
    1.2.6 省煤器! H9 H, m4 t  \5 z2 Y
9 G) Q3 j9 V/ ~
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。1 v* R/ Y  r7 N* L1 n7 z

! _% i( }' d: j; @/ p& g  h2 c/ r" t! ^& V    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。
, o( k9 \9 e8 E% S: _9 d, z- M1 P/ d" V) ^# x
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
& S1 G3 s% V/ K% j; N
; {  |- @) ^6 }" ~+ f' H8 W! @5 o    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。/ X$ i8 o' S6 N% i% g

* L. ?9 t; g& s$ z! K, |    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。2 d/ l3 j2 J% c  R- Y5 B% m
& f- H4 G$ ~* \0 L9 d
    1.2.7 过热器
* |3 H) o. \% f* }
/ G' h+ r4 Z& i7 z) `( j    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
" P& Y$ m: S, j3 i! ?9 z. D) u; K0 z
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
1 X' a, Q3 b/ F. r7 s% e. @1 T
! U3 L+ q  @$ \2 o    1.2.8 空气预热器
$ C+ u. V. O+ D* g9 u4 |6 b' Y5 r# l) x
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
5 {+ N& E8 d. y' U6 k- t' {$ k. v
8 n5 J; p& S2 m- e% w    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
7 i  a- E+ E- g$ P( w+ ^7 \+ P) @2 l& `$ K9 `
    1.2.8.3 预热器应有隔板。$ I' N' s- D4 W
* R! o( D5 k) A+ \5 m
    1.2.9 加煤斗' C+ n5 W2 ^( w8 B

/ _; }3 Q5 p. c9 X9 O7 W    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
( j! [/ |* t3 Q+ I: ]; Q2 A8 n1 H2 U1 l4 B6 p
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
$ p- \* x* X! b# Z( V/ {9 Q/ S0 k  V, g2 i! Z7 q2 J( Y" |6 O
    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。" s& u1 J  C; Y- t$ m- Y0 _, q$ u

6 J8 F4 R0 v3 M3 [    1.2.10 链条炉排
- L1 k/ E% R3 Y  ]2 v+ R9 P4 B- R9 a! r5 {9 o% Q
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
1 a3 B% @$ c* B6 d( w9 u
: j: p. ^3 n' l6 X    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
& H1 A7 Z7 _% p7 D8 ]) |9 G7 \$ n
5 g# S2 k; o% K    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。, i# Q# E3 \) \  @% L3 I

1 \: v$ b& U+ Q5 l    1.2.11 砌炉墙及烟墙! Q0 r' V5 {, c" K+ T$ m
' U; A; z, O5 s8 c6 z9 q
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密
1 V, V0 Q& l- C* [7 ?2 }4 C6 v7 A5 G- b; J( l
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。* p/ X& g: Q) t( }  b* |! V7 a

7 w1 T$ n6 t4 e6 ~  y    1.2.11.3 烟墙要密封
5 s' E. K# _$ {7 M$ R0 }
0 f. X; \; ~' \: k' X    1.2.12 排污阀
- t+ ^2 Y3 C7 x+ v, I, y: {/ c1 I" T( ?) L' v, z2 j1 M" C
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
& R. \0 B% M; r4 N/ K. m1 b0 [6 G8 c
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
* N, B6 Y, W; X9 k8 D1 Z) j! D0 I  B$ [$ {$ U/ |7 ?4 P: S; c4 R
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
4 q0 b0 C* B, \9 O; Y4 L! z: Z  ?/ {
    1.2.13 检查门1 U1 `( U* q5 m1 r

0 x3 K- O" p% o  U7 C    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。* m+ _1 I2 o5 j2 d8 p/ c% G
8 k) Z! z! X* }, @" V# t) x8 J. Y
    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。7 V; F# T+ v6 E( q. `/ c
, v7 @: P2 n) T& x* A7 m8 l8 _
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。
6 `4 g: ?7 u( B; O  F
7 p* @  e9 V8 K    1.2.14 炉门及炉排+ ?0 R8 ?8 n1 L+ @

+ ?( ]6 ~% @5 V6 e3 P    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。3 W0 x6 Z! Z( X
) l& Q# |+ C/ t# ~
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
) ~* |$ }* [7 o
) `1 j" Z. E& @* Y( R6 C    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
# ?. r& y2 Z) F8 O/ @
* Y: r, x4 }7 o; D& k$ u    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固6 k1 T  [* d* @6 d
( {4 i! W, f' o! W& d' k
    1.2.15 输煤系统
2 |, F; X- G: q0 \+ p. X( g
- r- |4 a$ x# }  B( \2 b  n    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。6 [4 K+ O  Q# }+ P+ C
$ F! p7 T. ~& e( W
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
0 x* {9 Q. k# q3 F- i
' h" m) w2 E& @5 y1 P    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
  q0 B- R' F1 k* ?
) h, \1 w/ K4 q4 A0 E    1.3 除尘及废水排放
9 ~6 o: O4 p7 ?- t$ ~# _' W8 O3 L) j# Y: o
    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。0 q4 x5 Z3 b6 Y& t9 j) M% j

$ x- R6 y, t' T7 a' e4 @    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
- Z  K) v5 O% I& D; ?) ]2 I. @$ f4 G7 M3 b+ j4 p
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。9 j7 x; b' D% m# S7 K# ]5 l- \

8 ]' ^8 [2 Q5 t1 b/ }    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
9 U1 @; [: W+ I3 V9 G. M. d6 c" L4 F: w
    1.4 锅炉房的照明8 ~. l/ ^7 ~1 U, \

* V% R. h- ]7 X    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。) H2 L  P# y8 ]+ P" l" \

4 i9 s/ B+ D) M, k5 k/ M( P) a    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
% U4 ^: D3 H1 I+ B2 H
# \1 w5 K* a, T7 u5 |0 H    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。$ ]7 i$ X# q* E7 K" ]% ]

9 ~# e$ L4 E  S* D! `    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
: f* o, {, `" q, i5 G1 O3 }9 a- ~' O* T9 _
    1.4.5 应备有事故照明
* l$ k+ ~2 y* z$ a) ~% f# ?; l8 n  L! L9 A1 U
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
3 \; p; s  u- A" ], z% Q
" V% C4 u/ m% L! u    1.5 管道: U( k1 X0 f) ~- V7 b) ?4 Q

/ ]) T/ ^+ E0 Z5 X+ X    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。% @* i7 ]' Z% d2 R) y
* _, i% J% n8 Z9 r
    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。3 J  X4 P9 }' d0 h, g9 \
/ \$ k3 s+ {, h6 s5 Y
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。) ?5 S/ m! n# Y# [; d( `- k# |
5 S7 E3 H5 X" Y- p( }) f. f
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。3 N! A7 F/ V$ t6 T. k  T3 u1 ]

. X5 \7 b& A( ?+ F+ n    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
& {- H5 ^/ U/ A! D6 e) v' D
( a$ H6 g: ?+ ?    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
. @; i5 M1 V: j3 q$ a' T9 L/ \7 l0 o! `
    1.6 锅炉房的防火、防爆
, k" a# H  h" C4 K" P0 r! K# }( ?( ]/ @6 _  Z& Q. Q0 {
    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
# _$ b/ U; I2 K
0 \5 ~$ M9 q$ @' x    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。
6 t: R% a1 ~- L
9 R! T) |0 Y6 p' t6 n    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
; x* g4 k7 {# F# ?( S8 s8 ^& P" K; U
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。  Y' Q1 f$ A& c

0 E; P. b1 ~9 v8 W6 s% K    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
* \' A" F" Y& n
: J$ N$ R2 e1 o7 i) t, C& X    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。# ]( B( V* M$ g% B
( l  S( v2 j9 U
    2 行为检查, K7 E# f. A# y
$ p1 J: M/ }/ I8 j* W; `
    2.1 锅炉应凭证操作。
0 H. k7 c, C5 f+ y$ m5 K: X, K+ n6 t+ h4 K: j
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。5 L. F: }* E4 r7 |3 c( U
, I( L3 a8 ]8 L" }$ i. @
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
5 w8 L* u, \% b! T, S3 `: V) `; {( k  m: m2 a9 Z8 w4 ~& Y; L4 ^
    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。  b& v0 E1 g1 F* ]; I, u7 Z$ n. V1 a

5 z) J( h$ H8 B4 l    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。9 L; J- f/ H2 k" u* k6 g

3 h6 q, Q' l! A. w9 N( I# a/ F    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。
0 ?. ]! B* v4 n
8 Y) O# o0 Z7 J    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
7 e$ x6 j0 u7 ~7 ?8 ^
  e  K* X  d+ E2 p* [    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:) f: J) y: C" x, i
, ?: h  O& ?6 M. c# j% k
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
9 x8 ?6 _: j) u$ ~' t: s# ~
6 X( }1 |" l: g2 D* l* d; q/ q    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。
" U7 h# X- y+ p
6 C% u' [' }# Y4 _" V% L5 c1 v, E    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。7 ]3 _1 A, o; |% j% ~5 x; \

( J& J" L4 X3 R: y    4)给水机械全部失效。
$ q8 l: E- |9 k5 T6 W% e& a5 d& V1 X) h* d' X. A% g
    5)水位表或安全阀全部失效。$ Q# T& h& z# r) G- @2 n6 f
# {. d: ]9 z$ V* ~( F
    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。% ?: x) C( S4 F' m" o5 P

" r+ o# G' \) ~! F    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
/ u" v9 n$ w* W
- p" a% A5 M/ H& w' A! l+ W3 L    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
, q& S8 Y/ Q! ~; p3 Y; ~9 q, X" C. O7 I+ _( u
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。5 k3 A% F1 d: U

1 Q. q3 V% d* I6 ^& i( Y    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品: _$ E& d' c! V4 _1 k5 v" i

. q0 \; c& k- q7 _3 D+ A    3 作业环境: i5 M& t6 I* q+ C. W

8 C+ m" _8 b8 D    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。! T2 p6 i) ~. Y4 A4 Q( y' l, F
+ @8 I( ^4 }4 ~- q8 d7 O5 b" o5 ^/ @
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.